丙类厂房设备匹配表:
在厂房内两个长边外墙上各设两个室内消火栓 ,消火栓间距为25m,距山墙12.50m,消火栓与室内环状消防给水管道相连;
该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.40m,距墙不大于1.70m。
室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓泵、喷洒泵各两组,每组供水泵均一用一备,并设500m³消防水池一座。该厂房内划分4个防烟分区,每个500㎡。
厂房建筑四面外墙上共设净面积为3mx2m且具备自然排烟条件的外窗50樘。
在厂房疏散门上方设存“安全出口”灯光疏散指示标志;在每个消火栓处设置手提式MF/ABC4灭火器两具。